干燥机/空气净化/空调
|
| |
| 按行业筛选 |
|
|
|
| 本行业全部反馈 | |  | | 真空设备/泵 | | 风机 | | 压缩机/分离/过滤机械 | | 冷冻机/热交换设备 |  | 干燥机/空气净化/空调 | | 喷涂机/电镀机/清洗机 | | 减速机 | | 压力容器/储运容器 | | 化工机械 | | 其它通用机械 |
|
|
|
|
|
乔艳芳 就
黑色磷化工艺浅谈 留言:
|
| 我公司生产铸铁件,目前单纯用防锈油防锈已不能满足顾客需求,以上方法虽然效果好,但操作起来对大型企业来说,很是不便,请问有没有简单一点的?
(电话:15936198035)
2008-6-16 11:49:00
|
|
[回复本贴]
|
|
qicao1940 就
变风量空调系统设计浅谈 留言:
|
| 变风量空调系统的困惑及出路
VAV空调系统最大的优点是节能、舒适、灵活,因此在节能、环保的时代主题下, VAV空调系统的应用被业内人士叫得很响。然而冷静思考一下,影响VAV空调系统推广应用最大的软肋有:
1. 价高 每个VAVBOX价格约达6500元,如果每一个标间一个VAVBOX的话,那对一个万m2的建筑光VAVBOX就达500多万;
2. 控制系统庞大 现在电子技术的进步,VAVBOX已经被做成了智能节点,它需要完成三个任务:保持室内设定温度;向中央站报告VAV风阀的开度;向中央站报告VAV风阀的流量。这样对一个万m2的建筑光VAVBOX的AI点达170多个,再加上系统的跟踪控制使系统控制系统构成非常庞大,控制系统造价很高;
3. 系统调试困难 说到VAV, 牵涉到系统变风量。变风量分定压VAV和变压VAV。由于定压VAV节能效果差,现在流行的是节能显著的变压VAV系统。变压VAV系统的控制有多种,最著名的是最小静压控制法。由于控制方程组是不封闭的,因此决定了它的控制过程是试探性的。试探性控制软件非常复杂,系统调试时需要有对整个系统有深刻理解的顶级专家指导,因此国内VAV系统做出来而调不出来的案例枚不胜举,可想而知这样的VAV系统的最终命运了。
“系统是物质世界存在的基本形式和根本属性”,“客观世界是按照系统的形式运动、发展的。” 如果用系统思考的理念审视VAV空调系统软肋深层次根源,发现VAV空调系统是按专业模块用“片面思考”的理念构成的“杰作”。自控、空调、风机等专业模块的设计师对自己的专业模块子系统非常在行,然而对系统的有机整体性理解不深,在专业模块之间的接口上就出了问题,以至造成系统整体结构属性的软肋就暴露无遗。
业界对VAV系统整体的有机性理解不深突出表现就是在现行VAV系统构成理论中对著名的风机三个相似定理的引用上。按系统科学原理,风机水泵容入系统中后,由于受到系统中其他部分的制约、关联,其性能要发生根本的改变。风机在现行VAV结构的系统中不在相似的工况运行,因此根本不能应用孤立水泵的相似定理进行系统性能的计算。风机三个相似定理是VAV系统构成理论的大前提,大前提理论错了,导致结果出问题。
其实,VAV空调系统的精髓是花最小的代价,跟踪大楼负荷的变化。在VAV空调系统的集成中,系统的整体协调性才是最根本的,那种只注重专业模块,而无视系统整体协调配合的做法,只会使人陷入专业模块细枝末节复杂的泥潭不可自拔,只会使人关于系统的灵魂——概念系统完整性陷入无序的混乱。这是现行VAV空调系统遇到的困惑,而摆脱这种尴尬局面的唯一出路是转变理念。思想决定人的世界,思想问题的解决,设计不在话下,因为技术是思想的奴隶。
Jiao-Da Qi-Cao 07-8-12
2007-8-12 9:31:00
|
|
[回复本贴]
|
|
祁晓光 就
电力中央空调取代直燃式溴化锂机可行性分析 留言:
|
| 如果是蒸汽型的溴化锂机组与离心式电制冷机比较,其投资和运行费用是怎样的?请教了 qxgppp@nbip.net
2007-4-26 17:16:00
|
|
[回复本贴]
|
|
李天松 就
未来20年集中式空调技术发展趋势 留言:
|
多年有想,标题“换下北方广大农村冬季取暖煤炉”。本案极可行。 1、增加集热面积(农村受晒面充馀); 2、设1-2吨室内储能水塔(亦可加装热放存控制,太阳能发电微功管道泵),既取暖又供热水。而现行产品利用面极窄,天热不需热水天冷炉上不却热水,太阳能似乎只是秀品。本人有成熟构想,并有草图。课题不小,有幸者可联系。 山东昌邑流河教书庄李天松 261316 0536-7796711
2007-3-8 13:26:00
|
|
[回复本贴]
|
|
cuidouxing1188 就
电力中央空调取代直燃式溴化锂机可行性分析 留言:
|
| 我要购买电力中央空调。请告诉生产单位!
2006-12-3 11:17:00
|
|
[回复本贴]
|
|
应生喜 就
应用CMOSens专利技术的智能烘干设备 留言:
|
| 有意向购买,可联系我:13805913512
2006-10-14 14:23:00
|
|
[回复本贴]
|
|
WJW 就
黑色磷化工艺浅谈 留言:
|
| 黑色表调工作液的PH值是多少、后处理有必要两道浸油吗、
硫酸铜做点滴是不是直接不上油中
2006-9-13 15:17:00
|
|
[回复本贴]
|
|
李河莲 就
JYFL型复合圆笼除尘机组的性能与应用 留言:
|
| 你好!我公司现需要TYFL-3-27圆笼除尘机组.联系电话0991-3811200. 13201210059
2006-7-28 18:56:00
|
|
[回复本贴]
|
|
电热膜技术人员 就
高科技采暖方式--电热膜供暖 留言:
|
这上面写的确实不错,但是我现在还没看懂电热膜的负荷是怎么计算的啊,有人可以给我说下算负荷的公式吗? 谢谢, 请回复 wodeairenlianrong@126.com 谢谢啦
2006-6-2 18:13:00
...
|
|
[回复本贴]
|
|
holyarthur 就
双变多联中央空调的集中管理系统 留言:
|
| 我们正在做空调LONWORKS节点控制器,很希望与作者联系,更深地讨论需求.
2006-5-19 10:34:00
|
|
[回复本贴]
|
|
刘斌 就
数码涡旋中央空调的节能环保技术 留言:
|
| 柔性涡旋压缩机与数码涡旋压缩机相比有何不同?谁更好?
2006-4-15 12:56:00
|
|
[回复本贴]
|
|
陈雪 就
高科技采暖方式--电热膜供暖 留言:
|
| 我想知道使用顶暖,耗电量大吗?顶暖技术只能用在平房吗?
2005-12-22 20:02:00
|
|
[回复本贴]
|
|
佳工网友 就
电力中央空调取代直燃式溴化锂机可行性分析 留言:
|
| 你是商人还是工程师? 你的言论很不科学,数据也不客观,希望你能自爱。
2005-12-9 14:33:00
|
|
[回复本贴]
|
|
佳工网友 就
泵水系统变流量的分析 留言:
|
| 核心内容是抄的孟彬彬的
2005-6-25 9:37:00
|
|
[回复本贴]
|
|
|
|
查看本行业技术文章
进入贴吧 |
|
| 首页 上一页 下一页 尾页
页次:1/1页,
共14条,20条/页
转到:
|
| | | | | | | | | | | | | |
|